Ek: 18/03/2021 Pid RKC CD 101 olmalı. gaggia şeması sanki beko-arçelikten biraz farklı gibi yada rex-c100 sebebiyle öyle gözüktü. bir güncelleme-düzeltme ihtiyaç olursa yapabilirim.
Öncelikle yararlandığım ve öncesinde paylaşımda bulunmuş tüm yabancı ve yerli forum ve kaynaklara teşekkür ediyorum. Ben sadece bilgileri bir araya getirdim. Onlar olmasa aslında pek işe yaramayacak birazda deneyim ekledim. Geliştirmelere eklemelere eleştirilere açığım. Amaç daha iyi ve doğruya ulaşmak.
Gerekli Parçalar-Malzemeler
Az biraz video izleyip pid ayarının nasıl yapılacağını eklediğim diğer pdf yide okuyarak bir miktar bilginiz olduğunu varsayarak başlıyoruz.
#####!!! Önemli yazılımsal mevcut ancak donanım olarak eksik. O nedenle aynı ayarlar fakat pid RKC CD 101 olmalı!!!!####
!!! ManualREX-C100.pdf in 4. Sayfası yardımıyla vereceğim ayarları karşılaştırınız eşitleyiniz.
(https://style.oversubstance.net/wp-content/uploads/2015/01/ManualREX-C100.pdf)
Alm1 türünün açıklaması içinde dğer pdf REX-C100 ‘ün 7. Sayfasında sağda altta olan yere bakınız. Evet başlıyoruz.
(https://www.vistronica.com/images/Documentos/REX-C100.pdf)
Set’e bir kere basarsanız SV değerini değiştirirsiniz.
1.Set’i basılı tutunuz.
(Daha sonra sistem ve yönetim izin verirse ek ve düzenleme yapmaya çalışacağım .Örneğin pdf yükleyemedim. Boyutu fazla geldi.)
======Ek Düzenleme yapıncaya kadar parçası olupta zaman değerlendirecek olanlar yada beklemek yerine acil iş görebilecek ana kısımlar.=======
Set basılı tutulduğunda aktifleşen menüde AL1=0040 yani SV=100 ise 40 ekle 140C de devre kapat, yaklaşık 135C de tekrar aç. Buhar düğmesi basılı-açık olduğunda.
Set basılı tuttuğunuzda aktifleşen menüde Set'i bırakıp tekrar sırayla bastığınızda sonda LCK değeri göreceksiniz onu LCK=1000 yaptığınızda yani sola gitme (R/S) tuşu ile ilk başa gidip onu yukarı tuşu ile değerini 1 yaptığınızda (Set) ve (R/S) tuşlarına birlikte basılı tutmaya başlayın. Cod=0000 gelecektir.
SL4=0001 (sapma yüksek alarmı)
SL7=0001 (alarm çalışmasını NC'den NO'ya değiştirir - böylece sıcaklık= SV + AL1'e yükseldiğinde alarm tetikler ve ısıyı KAPATIR) SV=100 (demleme-brew) + AL1:40
LCK=1000 iken Cod=0001 yaptığınızda Set tuşuna sırayla basarak;
dF=0000 Dijital filtreyi sıfırlıyoruz.
AH1=0001 (alarm diferansiyel aralığı - alarm açılmadan / kapanmadan önce sıcaklığın Alarm noktasından ne kadar uzağa kayması gerekir - yani bu 1C'dir.
Not=Bilen varsa desteklerse sevinirim. Ondalıklı sayı girmek istiyorum; örneğin ilk menüde d (Derivative Time) değeri var bunu 6 değilde 5.6 girmek istiyorum. Yada Demleme-Kazan sıcaklığını SV=94.4 girmek istiyorum gibi. Bu Cod=0001 iken PGdP Place Number of Decimal var, buradan mı yapılır? Gerçi rex-c401 muadili var onda bu menü çıkmıyor, SLL den sonra oH menüsüne geçiyor belki bu konudada yardımcı olabilirsiniz.
==================================================================================
Öncelikle yararlandığım ve öncesinde paylaşımda bulunmuş tüm yabancı ve yerli forum ve kaynaklara teşekkür ediyorum. Ben sadece bilgileri bir araya getirdim. Onlar olmasa aslında pek işe yaramayacak birazda deneyim ekledim. Geliştirmelere eklemelere eleştirilere açığım. Amaç daha iyi ve doğruya ulaşmak.
Gerekli Parçalar-Malzemeler
- Pid = Rex C101 muadilleri
- 1 Adet ssr 25-DA (D sine dikkat) girişi Dc volt tetikler böylece ac volt geçişi sağlanır.
- 1 Adet ssr 25-AA (A sına dikkat) girişi Ac volt tetikler böylece yine ac volt geçişi sağlanır.
- Hatalar ve acemiliğe karşın yeterli miktarda M4 boy İzoleli Çatal tip kablo ucları (SSR giriş ve çıkışına)
- Hatalar ve acemiliğe karşın yeterli miktarda M3 boy İzoleli Çatal tip kablo uçları (Pid arkasına)
- Alacağınız yere ssr ve pidi gösterirsiniz. İnternetten alacaksanızda yine sıkıntı çıkmaz tam ölçü için belki editleme gerekebilir bildirebilirsiniz.
- Sıcaklığa dayanıklı ısı-fırın kablosu Örgülü (silikon kolay deforme oluyor) yine hatalara karşın yeterli uzunlukta (parça parça kesip kullanacağız.)
- Erkek ve dişi birlikte olan Faston tip kablo ucları hatalara ve karar değişikliğine karşın yeterli miktarda
- Dişi faston tip İzoleli kablo uçları
- Erkek faston tip İzoleli kablo uçları
- Yan keski-pense-Voltmetre yada Ac elektirik ölçer (çokda gerekli değil)
- Dikkat (220v-ile ve sıcaklıkla uğraşacaksınız kendinize zarar verebilirsiniz) , Sabır, Zaman
Az biraz video izleyip pid ayarının nasıl yapılacağını eklediğim diğer pdf yide okuyarak bir miktar bilginiz olduğunu varsayarak başlıyoruz.
#####!!! Önemli yazılımsal mevcut ancak donanım olarak eksik. O nedenle aynı ayarlar fakat pid RKC CD 101 olmalı!!!!####
!!! ManualREX-C100.pdf in 4. Sayfası yardımıyla vereceğim ayarları karşılaştırınız eşitleyiniz.
(https://style.oversubstance.net/wp-content/uploads/2015/01/ManualREX-C100.pdf)
Alm1 türünün açıklaması içinde dğer pdf REX-C100 ‘ün 7. Sayfasında sağda altta olan yere bakınız. Evet başlıyoruz.
(https://www.vistronica.com/images/Documentos/REX-C100.pdf)
Set’e bir kere basarsanız SV değerini değiştirirsiniz.
1.Set’i basılı tutunuz.
(Daha sonra sistem ve yönetim izin verirse ek ve düzenleme yapmaya çalışacağım .Örneğin pdf yükleyemedim. Boyutu fazla geldi.)
======Ek Düzenleme yapıncaya kadar parçası olupta zaman değerlendirecek olanlar yada beklemek yerine acil iş görebilecek ana kısımlar.=======
Set basılı tutulduğunda aktifleşen menüde AL1=0040 yani SV=100 ise 40 ekle 140C de devre kapat, yaklaşık 135C de tekrar aç. Buhar düğmesi basılı-açık olduğunda.
Set basılı tuttuğunuzda aktifleşen menüde Set'i bırakıp tekrar sırayla bastığınızda sonda LCK değeri göreceksiniz onu LCK=1000 yaptığınızda yani sola gitme (R/S) tuşu ile ilk başa gidip onu yukarı tuşu ile değerini 1 yaptığınızda (Set) ve (R/S) tuşlarına birlikte basılı tutmaya başlayın. Cod=0000 gelecektir.
SL4=0001 (sapma yüksek alarmı)
SL7=0001 (alarm çalışmasını NC'den NO'ya değiştirir - böylece sıcaklık= SV + AL1'e yükseldiğinde alarm tetikler ve ısıyı KAPATIR) SV=100 (demleme-brew) + AL1:40
LCK=1000 iken Cod=0001 yaptığınızda Set tuşuna sırayla basarak;
dF=0000 Dijital filtreyi sıfırlıyoruz.
AH1=0001 (alarm diferansiyel aralığı - alarm açılmadan / kapanmadan önce sıcaklığın Alarm noktasından ne kadar uzağa kayması gerekir - yani bu 1C'dir.
Not=Bilen varsa desteklerse sevinirim. Ondalıklı sayı girmek istiyorum; örneğin ilk menüde d (Derivative Time) değeri var bunu 6 değilde 5.6 girmek istiyorum. Yada Demleme-Kazan sıcaklığını SV=94.4 girmek istiyorum gibi. Bu Cod=0001 iken PGdP Place Number of Decimal var, buradan mı yapılır? Gerçi rex-c401 muadili var onda bu menü çıkmıyor, SLL den sonra oH menüsüne geçiyor belki bu konudada yardımcı olabilirsiniz.
==================================================================================
Ekli dosyalar
Son düzenleme: